первая страница
/
форум
/
Вернуться в раздел архива "Техническая поддержка: Microsoft"
/
|
|
Alexey Petrov ![[more]](/i/icons/more.gif) | 2005-10-31 18:17:48 |

Привет всем.
Стоит сервер HP Proliant 740, на нем установлена Windows 2003 Enter. Edition+SP1 Eng. Питается этот сервер через UPS APC 5000, связан по COMM порту,установлен Powerchute BE 7.04.
Проблема в том, что сервер не хочет подниматься после того, как дали питание по сети. Т.е., он уходит в даун как и полагается, но при подаче питания никак не хочет подняться, хотя в Powerchute указано, что при подаче питания сразу же начать загрузку.
Грешу в первую очередь, на операционку, т.к. на этом же самом сервере при установке W2K Adv. Server +SP4 Eng все работает как надо. К тому же, на этом же самом сервере еще ранее стоял Linux, и также все нормально отрабатывалось.
Не пойму где копать? Что только не делал, ничего не помогает. Может что-то нужно поменять в локальной политике самого сервака?
Что конкретно происходит при подаче питания: видно, что сервер отрабатывает подачу питания, т.к. начинают мигать лампочки, но на этом все.
Проблему нужно срочно решить, т.к. этот сервер должен уже завтра быть готовым.

|
Alexey Petrov ![[more]](/i/icons/more.gif) | 2005-10-31 18:18:42 |

to All:
Может написал все сумбурно, вы спрашивайте. А то пишу в спешке.

|
Alexey Petrov ![[more]](/i/icons/more.gif) | 2005-10-31 23:48:36 |

to all:
Все, разобрался сам. Всем спасибо

|
|
|
|
|
|